도와주세요!!
글 수 15,339
2003.01.13 11:04:37 (*.186.48.184)
6767
안녕하세요..
읽기도 됩니다...
JTAG를 이용한 데이타를 읽는 방법은 다음과 같습니다..
1. 74HC138에서 보면 스위치의 값을 읽기 위해서는 14번핀이 LOW 상태가 되어야
하기 때문에 nCS3 = LOW, A1 = HIGH, A2, A3 = LOW 상태로 만들어야합니다.
2. 74HC245에 인가되는 신호인 nOE = LOW 상태로 만듭니다.
3. ezflashW의 SA1110 Cells 에 보면 D31_0_EN라는 신호가 있습니다..
이 신호가 데이타의 입력과 출력을 결정하는 신호입니다..
D31_0_EN = LOW 일때 출력
D31_0_EN = HIGH 일때 입력
으로 기억이 되는데.. 암튼.. 이 신호 상태에 따라서 데이타를 읽고 쓸 수가 있
습니다...
데이타 입력은 D??_IN 핀을 Selected Cell List 에 가져다 놓은 상태에서
D31_0_EN = HIGH로 만들고 스위치를 누르면 값이 변하는것을 볼 수 있습니다..
그럼 좋은 하루 되세요...
지우아빠 wrote..
: 수고하십니다.
:
: 하우투 문서에 있는 DIO를 ezflashw로 jtag값을 넘겨도 보고 읽기도 하고
:
: 있는데요.. 574를 이용해 LED를 켜는데는 문제가 없는데요.
:
: 스위치의 값을 읽을 수 가 없네요..
:
: 245에 데이터 선들이 연결 되어 있으면 그 선에 설정된 값만 읽히지.
:
: 스위치에서 오는 값들은 전혀 읽히지가 않네요.
:
: 원래 이런 건가요? ezflashw로 읽을 수는 없는 건가요?
:
: Dn_IN을 통해서 값을 읽을 수 있는 것 아닌가요?
:
: 초보자라서 여러가지로 민망한 질문 드려서 죄송합니다.
읽기도 됩니다...
JTAG를 이용한 데이타를 읽는 방법은 다음과 같습니다..
1. 74HC138에서 보면 스위치의 값을 읽기 위해서는 14번핀이 LOW 상태가 되어야
하기 때문에 nCS3 = LOW, A1 = HIGH, A2, A3 = LOW 상태로 만들어야합니다.
2. 74HC245에 인가되는 신호인 nOE = LOW 상태로 만듭니다.
3. ezflashW의 SA1110 Cells 에 보면 D31_0_EN라는 신호가 있습니다..
이 신호가 데이타의 입력과 출력을 결정하는 신호입니다..
D31_0_EN = LOW 일때 출력
D31_0_EN = HIGH 일때 입력
으로 기억이 되는데.. 암튼.. 이 신호 상태에 따라서 데이타를 읽고 쓸 수가 있
습니다...
데이타 입력은 D??_IN 핀을 Selected Cell List 에 가져다 놓은 상태에서
D31_0_EN = HIGH로 만들고 스위치를 누르면 값이 변하는것을 볼 수 있습니다..
그럼 좋은 하루 되세요...
지우아빠 wrote..
: 수고하십니다.
:
: 하우투 문서에 있는 DIO를 ezflashw로 jtag값을 넘겨도 보고 읽기도 하고
:
: 있는데요.. 574를 이용해 LED를 켜는데는 문제가 없는데요.
:
: 스위치의 값을 읽을 수 가 없네요..
:
: 245에 데이터 선들이 연결 되어 있으면 그 선에 설정된 값만 읽히지.
:
: 스위치에서 오는 값들은 전혀 읽히지가 않네요.
:
: 원래 이런 건가요? ezflashw로 읽을 수는 없는 건가요?
:
: Dn_IN을 통해서 값을 읽을 수 있는 것 아닌가요?
:
: 초보자라서 여러가지로 민망한 질문 드려서 죄송합니다.