스트롱암 기반 회로에 ALTERA PLD칩(EPM3032A TC44-10)이 포함된 회로
를 구성 했는데 어떤 보드는 정상적으로 돌아가는데 어떤 보드는 불량 입니
다.그런데 PLD칩(EPM3032A TC44-7)을 다른 버전으로 갈아주면 다시 잘 돌
아갑니다.되면 되고 안되면 다 안되어야 하는데 이유를 모르겠읍니다.경험 많
은 고수님들은 이유를 알고 계실 것이라고 생각 합니다.