안녕하세요...

: 답글 감사합니다.
: 저는 EZ-X5를 사용하고 있구요..
: 1. 제가 인터럽트를 27번에서 1번으로 바꾼건데 그럼 안되나요? 혹시 안되면
: PXA250에서는 몇 번을 써야 하나요?

==>> PXA255의 레퍼런스 메뉴얼을 보시면 32.768KHz의 출력은 GPIO12로 되어있네요

SA1100의 레퍼런스 메뉴얼은 32.768KHz의 출력은 GPIO27로 되어있습니다.

: 2. KELP의 내용(2차 세미나 )을 참고 해서 짰는데...타이머 인터럽트함수를 수
: 행을 못하더라구요. 그리고 그 내용에 인터럽트 함수는 이해하겠는데요 핸들
: 러 함수는 뭔가요 그것도 타이머 인터럽트 수행에 있어서 필수적인 요소인가
: 요?

==>> 핸들러 함수??? 인터럽트 핸들러는 request_irq()라는 함수를 이용하여 등록하게 됩니다.

이 인터럽트 핸들러는 드라이버 초기화시 또는 디바이스가 처음 열릴 때 인스톨되어야 합니다

request_irq() 함수를 등록하지 않으면 인터럽트 발생시 아무런 동작을 하지 않습니다.


그럼 수고하세요..