Modbus Serial의 특징

1)Master – Slave Protocol

  Master : 동시에 오직 한 개 만이 연결가능

  Slave : 최대 247개 연결가능

2)Master Request 2모드

  –Unicast Mode

    •Master : Request(Query)

    •Slave : Reply(Response)

    •Address : 1 ~247

  –Broadcast Mode

    Master가 모든 Slaves에게 Request를 보냄.

     •Address : 0

3)Address : 248 ~ 256(Reserved)

 

4)통신 속도 : 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps, 56kbps, 115.2kbps

 

5)최대 통신 가능 거리 : 1000m

 

6)Termination : 150 Ohms/0.5W

 

7)1979Modicon 사에 의해 개발

 

8)Token Passing 방식에 의한 통신