인체감시 센서인 LHI878 센서의 두가지 회로도를 가지고 PCB를 제작하여 테스트한 결과 두번째 회로도가 동작상에 별 문제가 없는것으로 확인 되었습니다.
센서의 민감도는 R22의 가변 저항으로 조절을 하면서 현장 사항에 맞게 값을 조절해야 할 것 같습니다.
또한 LED의 밝기를 위해서는 R19의 저항을 1K로 수정하시면 될 듯합니다.
좀더 정밀한 센싱을 위해서는 저항 및 콘덴서 값들을 조절해 봐야 할 것 같습니다.
아래의 사진에 보시면 센서에 캡을 부작한 이유는 캡이 없을 경우 주위의 환경에 민감하게 반응을 합니다.
따라서 반드시 캡을 부착해야만 그나마 원하는 동작을 확인 할 수 가 있습니다.
위의 센서를 읽은 상태 값을 EZ-S3C6410보드에서 프로그램적으로 잘 조절햐야 할 것 같습니다.
즉, 오동작에 대한 방지 프로그램이 필요하지 않을까 생각이 듭니다.