일반 [EM-S3C6410] JTAG 연결이 안되요!! CPU 인식안됨
2012.11.10 00:15
댓글 6
-
유형석
2012.11.12 01:41
-
만년설화
2012.11.12 19:40
유선상으로 말씀 드렸지만 초짜는 아니구요
귀사의 EM-S3C6410과 BASE보드를 핀맵을 확인하고 선으로 연결한 부분입니다.
보내주신 EM-S3C6410 의 PIN MAP 확인후 BASE 보드에 연결하였습니다.
답변 부탁드립니다.
-
박문식
2012.11.12 20:45
사용하고 계신 base 보드에서 모듈과 결합된 상태로 CPU 가 인식이 안된는 상태구요.
혹시 Jtag 프로그램은 어떤걸 사용하고 계신건가요?
해당 jtag 프로그램은 기존에 사용하시던 것인가요?
베이스 보드에 jtag 이 연결된 다른 칩도 있는건가요? 아니면 CPU 만 연결된 것인가요?
좀더 확인해 보아야 할 것이 있는것 같네요.
하부 모듈에 대한 정보가 없는 상태에서는 구체적인 답변은 어려워 보입니다.
-
구성현
2012.11.12 20:46
저희 회로도를 참고하시면 XDBGSEL의 R21의 저항을 미삽 하시고 R22에 44.2R을 삽입 해보세요.
XDBGSEL
Peripherals JTAG ( Default ) JTAG R21
ARM1176JZF-S Core R22 = GND
-
만년설화
2012.11.12 22:09
저희가 EM-S3C6410 구매시 회로도는 지원이 되지 않는다고 하셔서 받지 못하였습니다.
구성현님이말씀하신 회로도가 EM-S3C6410 회로도 이시겠죠?
일단 레퍼런슨네임보니 R21은 삽입, R22 는 미삽되어 있네요
참고로 저희가 사용하는 H-JTAG은 DBGSEL이 GND로 되어 있어야 합니다.
감사합니다. 해보고 답변 올리겠습니다.
-
만년설화
2012.11.12 22:17
감사합니다.
구성현님 말씀이 맞습니다.
잘 읽힙니다. 유선상으로도 질문드렸던 내용이 설정을 여쭈어 보았습니다. 제가 도면이 없으니 알수가 없었죠.
수고하십시요!!




사용 하시고 계신 BASE 보드와 저희 EM-S3C6410 의 핀맵과 동일하지 않을 수 있습니다.
이 경우 지금 사용하고 계신 기존 모듈에서는 JTAG에 필요한 라인이 보드 확장 핀으로 정상적으로 연결 되어 있지만
EM-S3C6410과는 맞지 않을 수 있습니다.
이부분에 대해서는 EM-S3C6410 핀맵 데이타 시트와 사용 하고 계신 BASE 보드 데이타 시트를 비교해 보셔야 할 것 같습니다.
이 부분은 하드웨어 의존적인 문제이기 때문에
BASE 보드를 EM-S3C6410에 맞도록 변경 하시거나 다른 방법을 강구 하셔야 될 것 같습니다.