외부 메모리 영역을 확장하기 위해 CPLD로 알테라의 max II 계열을 사용하려고 했습니다.


그런데 파형이 이상하게 나와서 (cs와 wr 혹은 cs와 rd 가 같이 떨어지는 겁니다. 

wr 같은 경우에는 ale 가 들어온 다음에 어드레스 가 들어오고 나서 wr에 값이 변하고 그 다음 데이터가 들어오고 wr 값이 원래대로 돌아간 다음에 cs 가 복귀해야 합니다.


하지만 제가 본 파형은 cs랑 wr가 ale에 같이 동작 하고 같이 떨어지더군요....


그래서 레지스트 문제 인가 싶어서 조작하다가 


reserved 영역에 실수로 값을 때려버린 뒤 다운로드를 하는 바람에 죽어버렸습니다.


시리얼이나 task 등 자잘한 건 살아 있는데 h-jtag를 통한 프로그램 다운로드 및 업데이트가 안되고 있네요...


어떻게 해결해야 하나요? 


가장 간단한건 칩을 교체해야 하는데 여분이 없어서 주문에서 배송까지 너무 오래 걸려서 


다른 방법을 강구해봐야 할거 같은데 어떻게 살릴 방법 없을까요?