강좌 & 팁
글 수 2,412
2015.05.24 21:34:07 (*.192.90.159)
41013
안녕하세요.
오늘은 SIB-S100을 이용하여S5PV210으로 작업 중에 커널부팅불량
및 리눅스 로고이미지(펭귄)이 발생하지 않는 경우가 있는데요.
대처 방법은 다음과 같습니다.
(1) EM-S5PV210 모듈확인 (이미지 새로올림)
(2) 모듈이정상인지 S100 바꾸어서 한다.(여기서 커널부팅이 된다면 LCD 연결 확인)
(3) S100에서 커널접속이 안되면 전원부쪽 부품교체
* L9,L10 코일 교체 (MPL2016S2R2MHT 1.1uH)
* U19,U20 전압조정기 교체(AP3407KTR-G1)
교체하고 정상으로 동작이되는지 확인을 하면 됩니다.
감사합니다.